走廊里的煙感怎么安裝?
走廊煙感按照要求GB50116規范在寬度4米以內的走廊設置煙感,應盡量居中設置 ,間隔*大不得超過15米,距墻邊距離不超過7.5米。
一、煙感探測器安裝間距一般為直徑15米,半徑7.5米;溫感探測器安裝間距一般為直徑10米,半徑5米。
二、設于走道的煙感,則按15米的間距設置,溫感按10米間距設置
三、探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m。
四、探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物。
五、探測器至空調送風口邊的水平距離,不應小于1.5m;至多孔送風頂棚孔口的水平距離,不應小于0.5m。