北京電消檢對消防濕式報警閥的操作注意哪些?
作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:02
北京
電消檢對消防濕式報警閥的操作注意哪些?
濕式報警閥是濕式自動噴水滅火系統的主要部件之一,該裝置主要包括供水系統、進口壓力測量儀表、出口壓力測量儀表、報警管路控制閥、排水裝置、閥系統側放水裝置等附件,配套的附件包括延遲器、水力警鈴和壓力開關。
1、通過濕式報警閥試驗閥進行操作
濕式報警閥操作調試時,打開濕式報警閥旁側的試驗閥門,當系統側的水通過試驗閥進入旁通管,進入延遲器,當濕式報警閥進口側的水壓大于規定的0.14MPa或放水的流量大于規定的流量即大于1L/s時,濕式報警閥應能及時啟動;
同時,在5s~90s內,帶延遲器的水力警鈴應發出聲報警鈴聲;在15s內,不帶延遲器的水力警鈴應能發出報警鈴聲;同時壓力開關應能及時動作,并啟動消防泵,并向消防控制室反饋動作信號。
2、通過末端試水裝置來進行操作
打開濕式自動噴水滅火系統的末端試(放)水裝置進行放水試驗,當放水的流量達到濕式報警閥的動作流量時即大于1L/s時,濕式報警閥、壓力開關應能及時相應并動作,設有延遲器的濕式報警閥應能在90s內動作壓力開關,沒設延遲器的濕式報警閥應能在15s內動作壓力開關;水力警鈴的動作要求同上面的要求