施工要求要領:
消防通風管道施工是一項技術活,需要施工工人根據施工現場情況,嚴格按照標準進行處理。在施工過程中,有很多問題都需要格外注意,比如管道交口縫必須緊密,寬度均勻,無孔洞、脹烈缺陷等。
采用通風管道制作板材法蘭制作型材要符合規范設計要求。
制作消防通風管道施工時為保障通風管道制作后的強度,在下料時粘合處有一邊要保留20mm鋁箔做護邊。
現場施工時,管道需要一節一節的連接起來,可在地面上連接,也可在支架上;一般消防通風管道施工順序是先主管后支管。
根據季節溫度、濕度及膠粘劑的性能確定*佳粘合時間;粘接后,用角尺、鋼卷尺檢查、調整垂直度及對角線偏差應符合規定。
消防通風管道連接口要嚴密,法蘭不能錯位施工,插條式連接要牢固嚴密。
連接好管道,需要檢查是否平直,并調整,這一步驟很關鍵;施工后的消防通風管道布局要美觀,支架、通風管道不能有傾斜現象。
管道與配件可拆卸的接口及調節機構,應裝在便于操作的位置,不得裝在墻內或者樓板內;與通風管道連接的風閥部件要有單獨支撐固定。
吊裝管道時,管道上下嚴禁站人;管道內及上表面不能有重物,防止墜物傷人的同時,管道也不能承受負荷。
設備及工具搬到指定地點,并用布遮蓋好施工點下方的物品。
將需清洗通風管道系統分為若干個清洗施工段,確定施工切入點,用電剪切割機切下500×400毫米的開口。
用氣囊塞入清洗管段兩端后對氣囊充氣,氣囊規格適合管道大小并形成完善封閉,充分隔離清洗區和非清洗區,避免二次污染。
將清洗施工段中間各個風口封堵,只留與兩端分隔氣囊相近的兩個風口。
將上述兩個風口百葉與其它風口百葉一起清洗,并換上分別裝有吸塵器接口。壓縮空氣管穿孔與監視器線穿過孔的封板。
將清洗消防通風管道施工的段堵上,不必要風口孔洞用其它板材與通風管道底面臨時補平,以便清洗機器人能在通風管道內順利通過。
上述是億杰消防分享“消防通風管道施工工藝”,希望本內容會讓您對這問題有更清楚了解!主講關鍵詞”消防通風管道施工“要了解更多關于消防安全的相關知識,請您多多關注本網站吧!